Внимание, важное сообщение: Дорогие Друзья!
В ноябре далекого 2001 года мы решили создать сайт и форум, которые смогут помочь как начинающим, так и продвинутым пользователям разобраться в операционных системах. В 2004-2006г наш проект был одним из самых крупных ИТ ресурсов в рунете, на пике нас посещало более 300 000 человек в день! Наша документация по службам Windows и автоматической установке помогла огромному количеству пользователей и сисадминов. Мы с уверенностью можем сказать, что внесли большой вклад в развитие ИТ сообщества рунета. Но... время меняются, приоритеты тоже. И, к сожалению, пришло время сказать До встречи! После долгих дискуссий было принято решение закрыть наш проект. 1 августа форум переводится в режим Только чтение, а в начале сентября мы переведем рубильник в положение Выключен Огромное спасибо за эти 24 года, это было незабываемое приключение. Сказать спасибо и поделиться своей историей можно в данной теме. С уважением, ваш призрачный админ, BigMac... |
|
| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » СКС/Passive - Протяжка кабелей через "горячее" помещение |
|
||||
|
|
СКС/Passive - Протяжка кабелей через "горячее" помещение
|
|
ИО Капитана Очевидности Сообщения: 5387 |
Добрый день.
На первом этаже здания идёт капитальный ремонт. В ходе ремонта нужно проложить на этом этаже всю СКС и протянуть провода для ЛВС и телефонии. Главный вопрос - передача кабелей на этот этаж. Серверная находится на втором этаже в изолированной комнате с кондиционером. Казалось бы самый очевидный способ - пробить в углу комнаты дыру на первый этаж, а там из комнаты провести по потолку в коридор. Однако в комнате под серверной находится сушилка, воздух в которой будет периодически нагреваться до 95 градусов. Можно ли проложить кабели в каком-нибудь термоизоляционном кожухе (трубе и т.д.) или лучше всё-таки тянуть провода на первый этаж через какую-нибудь другую комнату? |
|
|
------- Отправлено: 06:01, 28-10-2013 |
|
Забанен Сообщения: 5828
|
Цитата El Scorpio:
|
|
|
Отправлено: 08:02, 28-10-2013 | #2 |
|
ИО Капитана Очевидности Сообщения: 5387
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Leha Ares, красиво, но на втором этаже капремонта ещё не было. Коридор старый и в чём-то страшный.
В обозримом будущем на втором этаже тоже собираются капитальный ремонт проводить. Боюсь, что потом могут возникнуть сложности с ремонтом. Или с кабельным каналом, проложенным поперек стены коридора. |
|
------- Отправлено: 08:37, 28-10-2013 | #3 |
|
Ушел из жизни Сообщения: 26925
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать El Scorpio,теплоизоляция
![]() |
|
------- Отправлено: 08:43, 28-10-2013 | #4 |
|
Ветеран Сообщения: 1630
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата:
Эта теплоизоляция для нагрева на холоде, а не для охлаждения в жаре. А через горячее помещение без теплоизоляции нельзя - обычная изоляция быстро состарится, глюки будут Если капремонта в коридоре еще не было, то это хорошо - легче прокладывать. Кабельные каналы очень часто прокладывают сверху вниз по стене или вдоль плинтусов - очень эстетично, если невысокий взять или вообще напольный-полукруглый. |
||
|
Отправлено: 20:47, 30-10-2013 | #5 |
|
Забанен Сообщения: 5828
|
Цитата alef2474:
|
|
|
Отправлено: 21:25, 30-10-2013 | #6 |
|
Ветеран Сообщения: 1630
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата:
Если бы предложили теплоизоляцию-охладитель, то это было бы то, что надо. Автор мог бы сам ее сделать на базе кондиционера, пропуская холодный воздух через широкую трубу, но вряд ли будет этим заниматься. |
||
|
Отправлено: 21:38, 30-10-2013 | #7 |
|
Забанен Сообщения: 5828
|
Цитата alef2474:
Цитата:
Цитата El Scorpio:
|
|||
|
Последний раз редактировалось LehaMechanic, 31-10-2013 в 11:56. Отправлено: 11:49, 31-10-2013 | #8 |
|
Не дед Сообщения: 15415
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать 95 градусов - т-ра довольно небольшая. Изоляция сетевых кабелей даже не повредится. Самому медному кабелю такая т-ра нисколько не может повредить.
Я бы проложил кабели из серверной с некоторым запасом (на будущее), через нагревающееся помещение в кабельном канале, заполненном монтажной пеной ))) Туда же и оптику на всякий случай. |
|
------- Отправлено: 13:12, 31-10-2013 | #9 |
|
Забанен Сообщения: 5828
|
Ну есть же ещё повышение электрического сопротивления проводника при нагреве. Это не может улучшить характеристики сети. К чему усложнять работу оборудования?
|
|
Отправлено: 15:20, 31-10-2013 | #10 |
|
|
|
Участник сейчас на форуме |
|
Участник вне форума |
![]() |
Автор темы |
![]() |
Сообщение прикреплено |
| |||||
| Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
| [решено] Как удалить содержимое папок "Моя Музыка" и "Мои Рисунки" через CMD | Ivan_009 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 10 | 14-01-2013 20:45 | |
| Прочее - [решено] Протяжка кабелей разной длины в гофру | одержимый | Сетевое оборудование | 3 | 07-04-2010 09:55 | |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Пропали кнопки "свернуть","закрыть","во весь екран" в папках | Alex.sys | Общий по Linux | 5 | 02-04-2009 11:13 | |
| Запретить/удалить пункт "Programs" ("Программы") из меню кнопки "Start" ("Пуск") | submaster | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 13-09-2006 12:29 | |
|