Имя пользователя:
Пароль:
 

Показать сообщение отдельно

Ветеран


Сообщения: 2821
Благодарности: 253

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата 40watt:
вроде 7 кат., 8 медных жил с фольгой под общей изоляцией) в гофру протянуть силовой медный кабель (2,5 квадрата каждая жила) для розетки с рабочим заземлением на общее расстояние 6-7 метров? »
в принципе, у нас тут в одни каналы пихают и то и другое на достаточно большие расстояния. Где-то 6 категорию, а где-то даже и 5-ю.
Наводки если и есть, работе не мешают.

Знаю, что требования не на пустом месте возникают, но в тех зданиях, где я отвечаю, потерь или заметного ухудшения связи от наводок не наблюдается, жалоб на такое не слышу, все работают много лет.

//да, просто для ремарки, само понятие "витая пара" предусматривает, что сигнальные пары свиты и любые внешние НЧ наводки (50 герц - это Д.в. 6 000 км, ежеличо) самовычитаются в пределах одного витка, а взаимонаводки - самовычитаются разным шагом этих самых витков в парах. То есть, штука вообще более устойчивая к наводкам, нежели что-то не витое.

Цитата dmitryst:
Отключили потребителей от этого силового кабеля - всё опять шикарно на 1Гбит заработало. Экранов, правда, нигде нет, как и заземления. »
да, насчет гига не знаю, таких стресс-нагрузок обычно у нас нет.. Теоретически возможно, хоть и не жаловались..

-------
Оснащение дурдомов компьютерами идёт полным ходом.
Об этом можно судить по комментариям в интернете.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники: